板式換熱器運行常見故障 1.板式熱交換器發作滲漏表象
由于板式換熱器的密封較長,薄而薄,在使用過程中可能會發生泄漏現象。泄漏可分為內部泄漏和泄漏兩種情況。
A、看到冷熱媒體的導入?shù)和原來的規劃值不一致。如果不匹配,請嘗試調整為原始值。如果進口參數發生變更,不能調整為原始規劃值,應從頭開始規劃和核算,決定增加或減少傳熱面積或更改過程組合。
B、如果冷,進口參數的熱介質和原來的規劃值,出口參數不能達到規劃值,應該停止,打開檢查板有或沒有堵塞或平板秤等條件,及時處置。
a、打開板式換熱器,取出板表面的灰塵,熱交換器從零開始干燥組裝在一起。在側面壓力為0.2~0.3Mpa的壓力試驗。實驗懸浮后將管線滑到水的另一側,打開熱交換器,仔細觀察純水機板未測試壓力側,其間濕板為孔或裂紋板。
b、在現場也可以半透明,彩色查看方法,查找廢鋼板。
2、板式換熱器的板片發作錯位
在介質流量和壓力變化較大時,并且是多路組合,長期使用板式換熱器,容易撞擊板錯位的外觀。當板錯位時,有時會發生泄漏;有些不是立即受到攻擊,而是發生緝獲泄漏的危險,所以必須及時處理。導致脫位的主要原因是:熱交換器板變形;板式換熱器墊圈從墊圈槽中滑出。處理這種脫位外觀,板的變形和墊片從墊圈中及時滑動更換。
3、現場缺少維修設備時,板式換熱器的簡單處置辦法
板式換熱器在使用過程中,是否是板的變形,裂紋,穿孔,墊片老化,開裂,都需要更換時間?;瑒泳€如果使用現場不符合備件,并且傳熱設備,既不是備件,也不能停止,場景應該是一個簡單的處置。 (A板+ B板),如果數量不算太多,流量通道數量不多,裝配后,損壞板的處理方法和板的泄漏繼續使用,對生產不是很大。