板式換熱器在使用過程經常遇到的故障

隨著工業的日益發展,板式換熱器已被廣泛應用于食品、機械、冶金、石油化工和船舶等領域,并成為城市集中供熱工程中的主導換熱設備。當出現設備故障問題,我們又該如何解決,今天就簡單的給大家介紹下:

一、板式換熱器在使用過程經常遇到的故障

1.外漏,主要表現為滲漏(量不大,水滴不連續)和泄漏(量較大,水滴連續)。外漏出現的主要部位為板片與板片之間的密封處、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片與壓緊板內側。

2.供熱溫度不能滿足要求主要特征是出口溫度偏低,達不到設計要求。

3.壓降大,介質進、出口壓降超過設計要求,甚至高出設計值許多倍,嚴重影響系統對流量和溫度的要求。在供暖系統中,若熱側壓降過大,則一次側流量將嚴重不足,即熱源不夠,導致二次側出溫度不能滿足要求。

二、故障形成原因以及處理方法

1.外漏的情況在無壓狀態,按制造廠提供的夾緊尺寸重新夾緊設備,尺寸應均勻一致,壓緊尺寸的偏差應不大于±0.2N(mm)(N。為板片總數),兩壓緊板間的平行度應保持在2 mm以內。在外漏部位上做好標記,然后換熱器解體逐一排查解決,重新裝配或更換墊片和板片。將開換熱器解體,對板片變形部位進行修理或者更換板片。在沒有板片備件時可將變形部位板片暫時拆除后重新組裝使用。重新組裝拆開的板片時,應清潔板面,防止污物粘附著于墊片密封面。

2.壓降過大,清除換熱器流道中的臟物或板片結垢,對于新運行的系統,根據實際情況每周清洗一次。清洗過程中應避免損傷板片與橡膠墊。若采用不拆卸機械反沖洗方法,應事先在介質進、出口管路上接一管口,將設備與機械清洗車連接,把清洗液按介質流動的反方向注入設備,循環清洗時間1O~1 5 min,介質流速控制在0.05~0.15 m/s。

3.供熱溫度不能滿足要求,增加熱源的流量或加大熱源介質管路直徑。平衡并聯運行的多臺板式換熱器的流量。拆開板式換熱器清洗板片表面結垢。


相關文章
半焊式板式換熱器的結構是每兩張波紋板焊接在一起,然后將它們組合在一起,彼此之間用墊片進行密封。焊接在一起的板間通道走壓力較高的流體...
任何電器或者機器要想得到良好的使用,必須要在安裝、維護保養等方面做足做對功夫,對于板式換熱器而言自然也是如此...
鈦板板式換熱器的清洗和維護很重要,柏恩時代(北京)換熱設備有限公司生產鈦板板式換熱器,是知名鈦板板式換熱器廠家...
鈣鹽類:在水中的主要構成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。鈣鹽是造成換熱器結垢的主要成分...
云龙县| 彩票| 南宫市| 邛崃市| 紫阳县| 佛教| 汉中市| 两当县| 石景山区| 东城区| 长白| 昂仁县| 米林县| 罗江县| 兖州市| 崇明县| 靖江市| 扎鲁特旗| 房产| 岳阳市| 永康市| 商洛市| 永修县| 汉沽区| 蛟河市| 莆田市| 宜宾市| 嘉善县| 思南县| 太仆寺旗| 荔浦县| 博野县| 利川市| 无极县| 方城县| 和田市| 南开区| 彩票| 珲春市| 宣武区| 门头沟区|