1)板式換熱器傳熱系數高技紋表面板片主要有三種。突起狀板、渡紋板和人字型板,在供熱領域人字型采用最多。
在低流速即0.15~0.85m/s下就能激發湍流流動狀態,而且在板片兩側傳熱系數很高,據有關資料介紹,板式換熱器在雷諾數大于50~200,此時傳熱系數對水一水換熱為15000~21000K/.h,兩列管式僅為3200~6300K/m h,由數據表明,板式換熱器傳熱系數是列管式的2~4倍,而此時壓降蓿近。
2)板式換熱器污垢熱阻小。板式換熱器的板材一般采用不銹鋼板或鈦板等合金鋼板,一般板厚儀為0.8~0.9mm,由于板壁薄,使板壁的熱阻減小。
當然也跟板閹發生強烈的湍流有關,致使換熱器表面污垢熱阻小。據美國營式換熱器制造協會(TEMA)標準規定t板式換熱器污垢熱阻,當用同樣一種介質時,可按列管式換熱器內污垢熱阻l/5選取。另具一些文獻介紹,板式換熱器污垢熱阻一般約為0.00012mhtkcal。當設計時,介質是凝結水或蒸汽時,板式換熱器污垢熱阻為0.O0001mh/kcal,而列管式換熱器污垢熱阻則是0.0001,兩者之倒是1:10。
3)板式換熱器污垢較輕是因為板間具有較高的端流,致使污混雜物懸浮,這時板做為傳熱面很光滑,即便污垢沉積掛于板上,因無死角,板材表面不易腐蝕,這時湍流有助于自身洗滌,沖刷附著板上的污垢,起剝離作用。同時板間流動,空間小,使介質滯留量少,所以清洗起來簡單方便。
4)板式體積小,因此向周廚環境散失的熱量也較少。據有關文獻報導,一般只有列管熱損失1/5左右。同時板式占地面積小,僅為列管式抉熱器的1/5~1/10,加上列管式換熱器抽芯管檢修、檢查等,這個數就更小}重量輕,在帶相同的熱負荷時.板式重量只是列管式的1/4左右,這樣相應地給檢查清洗、保養都帶來方便條件。
5)在板式換熱器發生泄漏對,板式換熱器內的介質是泄漏在外表面,不是像列管換熱器那樣,發生于一次永與二次水互串,并在一般狀況下不易發覺。
6)板式換熱器的起動和停止運行所需要的時間短,操作方便,受到操作管理人員的歡迎。
7)根據不同的負荷,可把一個流通的板片數和程數相結合起來,所以板式組裝靈活。如果采用中聞連接板或中間隔板,可一個臺架上裝幾個換熱器,運行不同的負荷,這樣可以減少系統中管線、閥門配件等設備,對降低工程造價,減少占地面積都有益處。